접지 설계, 시공의 결과를 증명하는 것이 접지 저항 측정이지만,
막상 현장에서 측정할 경우에는 여러가지 문제점이 생겨서
적지 않게 당황하게 되는 경우가 많은 것이 사실이다.
특히 보조 접지극의 위치에 따라 접지 저항 측정치는 실제의 값
과 비교하여 엄청난 차이가 나게 된다.
이러한 접지 저항 측정에 관한 문제점에 대하여 일본 전기 설비
학회지에 실렸던 내용을 번역하여 소개합니다.
내용은 1.접지 측정기의 문제  2. 보조 접지극의 위치 및 보조 배선
의 문제 3. noise 문제 4. 기타 사항 등으로 되어 있으므로
많은 참고 바람니다.
첨부 resistance_measure.hwp   
   